解答

仪表未提供相位误差指标,但是,由于仪表准确度等级较高,不考虑功率因数对仪表准确度的影响.
0.2级互感器的角差为10′.电压互感器和电流互感器的相位差误差按照误差的方和根计算,约14′(约0.23°).
功率因数为0.1时,相位差约为84.26°.
cos(84.26°+0.23°)≈0.196
cos(84.26°-0.23°)≈0.204
也就是说,互感器角差引起的附加误差约为2%.此时,电压电流的误差相比之下可以忽略.
功率误差限制约为±2%.